[59013] Re:Re:RS-485 관련 문의
nansama [nansama] 1318 읽음    2009-11-10 09:24
망치님 시환님 답변 감사합니다.
중요한것은 지꺼에 해당하는 전문 아니면 무시때리면 좋겠는데 에러를 낼까봐 걱정이내요
일단은 두가지 경우를 고려해서 실제 테스트를 해보고 일주일 내에 결과를 답변으로 달아 놓겠습니다.
참고로 A사는 어드밴택 온도센서, 카운터모듈이고 B사는 LG의 모터제어용 인버터 입니다.

김시환 님이 쓰신 글 :
: 아래 망치님이 답변을 달아 놓기는 하셨는데 저는 조금 의견을 달리 합니다.
:
: 저도 업무 특성상 RS-485를 많이 사용합니다. 485의 사용 목적이 한개의 포트에 여러개의 Device를 연결하기 위함이 목적입니다. 일단 두 회사의 제품이라고 하더라도 Protocol 이 다르다면 한개의 포트로도 사용이 가능하리라 봅니다.
:
: 제 경우 한개의 포트에 4개의 다른회사, 다른 제품을 연결해서 사용하기도 했었습니다.
:
: 보통 시리얼 통신에서의 프로토콜에는 각 제품의 Address 가 있는데 이 Address 를 4개 모두 다르게 설정을 하세요..
: 그리고 각각의 장비가 지원한다면 가능하면 BCC 또는 CRC를 사용하여서 데이타가 정상적으로 들어왔는지 체크를 해 주시면 거의 충돌이 발생하지 않습니다.
:
:
: nansama 님이 쓰신 글 :
: : 안녕하세요, 빌더랑 관계 없지만 많은 분이 아실것 같아서 ㅜ.ㅜ
: : RS-485 에 A1,A2,B1,B2 라는 장비를 설치 하려 하는데요
: : A1,A2는 A회사 제품이고 B1,B2는 B회사 제품인데요 (통신 프로토콜도 다름)
: : 이러면 RS-485 포트를 하나더 빼내서 A1,A2 와 B1, B2를 별도로 구성 해야 하나요?
: : 보통 PC에 시리얼이 한개라서... 흠 USB<->RS485 같은걸 써야 할까요?

+ -